快速路照明:沥青路面 路宽14m 灯具间距24米 高杆灯10米高 有灯罩 高压纳灯 路两侧对称布灯 要求照度:20lx我计算时不知道灯的利用系数 怎么取,取0.1合适吗?

快速路照明:沥青路面 路宽14m
灯具间距24米 高杆灯10米高 有灯罩 高压纳灯 路两侧对称布灯
要求照度:20lx
我计算时不知道灯的利用系数 怎么取,
取0.1合适吗?
免费打赏
kerdexx
2007年06月23日 11:36:32
2楼
道路照明千万不要用灯具效率来计算,这个不准的

建议直接用DIALux的道路计算模式计算

因为即使是同样功率的道路灯具,其光强的分布也会不一致的。