防雷引下线每层是否都要与圈梁钢筋跨接
qpjfet
qpjfet Lv.2
2007年06月22日 07:45:25
来自于防雷减灾
只看楼主

俺这是个民用的高层住宅楼和酒店,防雷引下线是利用柱内两根主筋,监理要求在每层的防雷引下线点都与圈梁钢筋焊接,不知该要求是否有什么依据,请高手指点指点

俺这是个民用的高层住宅楼和酒店,防雷引下线是利用柱内两根主筋,监理要求在每层的防雷引下线点都与圈梁钢筋焊接,不知该要求是否有什么依据,请高手指点指点
免费打赏
yuanangelyuan2005
2007年06月22日 11:51:38
2楼
高不高嘛,超过了层数限制就要设,防侧击雷
回复
tnazxc
2007年06月22日 12:00:22
3楼
若采用柱筋作防雷引下线,应与圈梁钢筋焊接,详情查防雷规范。
回复
zhaojiayong
2007年06月23日 21:50:49
4楼
如果是45米以上的高层建筑物的,防雷等级为二级,只需将45米以上柱筋与圈梁钢筋焊接即可
第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;

二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,

三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
回复
mantianchentu
2007年06月24日 10:25:47
5楼
民用建筑物都是属于三类防雷建筑物。
回复
gzbk2010
2007年06月25日 13:33:12
6楼
从实际的防雷效果来看,从防雷的经济实用来看,以及实际的雷击事例来看,或法拉第笼的原理,连上是最好的。但如果施工的工作面已过,或监理在和你理论,最好是看施工图,按图施工,没什么好讨论的。
回复
robertxu
2007年06月26日 15:24:42
7楼

有高度限制的,19层以上的住宅建筑和高度超过50m的其它民用建筑属于二类防雷建筑
JGJ/T 16--92 P250
回复
alft118
2007年06月26日 16:20:31
8楼


必须焊接!没有商量!