3P漏电短路器离奇烧毁
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2012年11月03日 16:56:07
只看楼主

事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸

事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸

图纸.JPG

免费打赏
lnren007
2012年11月21日 09:51:46
12楼
如果不是短路就可能是塑壳断路器里面的漏电部分烧毁了
回复
maidi1214
2012年11月24日 11:29:08
13楼
我知道不能带零线,但是带零线也不至于烧断路器。
回复
laohulilin
2012年11月25日 19:02:42
14楼
看看继电器的 过载流量哟
回复
vbn
2012年11月25日 22:55:57
15楼

说到点子上了,你的电度表是四线的吧。带了零线。3p漏电带零线搞咩。图纸都错了。
回复
xiaofeng55566705
2012年11月28日 10:36:52
16楼
不清楚,学习了
回复
justin9302
2012年12月06日 12:18:27
17楼
我是来学习的。
回复
liu671224
2013年03月30日 23:07:24
18楼
楼主说得不明不白的.:@(1)是否3p总开出线后每相带3只单相表呀.(2)除了烧总开还烧了3套表呀.(3)烧的3套表是否同一相?
回复
sinopp
2013年04月02日 21:55:03
19楼
俺是新手,俺猜下用的三相三线的漏电还是三相四线的漏电捏?三相三线在接220V好像不跳的,三相四线会跳。
回复
硕硕
2013年04月13日 08:44:52
20楼
应该是漏电开关里面的漏电模块的问题了
回复
txl_1987823
2013年05月02日 21:25:44
21楼
3P漏电 一用单项负载就要跳闸的哦
回复

相关推荐

APP内打开