事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸
事故描述:3极漏电短路器合闸后过1-5秒接着烧毁(跟平时短路发出的声音一样,不是短路事故)六个单元的表箱三个单元已烧毁,剩余三台没敢合闸。先声明开关质量没问题。恳求各位同行请帮我解答。具体见图纸
12楼
如果不是短路就可能是塑壳断路器里面的漏电部分烧毁了
回复
13楼
我知道不能带零线,但是带零线也不至于烧断路器。
回复
14楼
看看继电器的 过载流量哟
回复
15楼
说到点子上了,你的电度表是四线的吧。带了零线。3p漏电带零线搞咩。图纸都错了。
回复
16楼
不清楚,学习了
回复
17楼
我是来学习的。
回复
18楼
楼主说得不明不白的.:@(1)是否3p总开出线后每相带3只单相表呀.(2)除了烧总开还烧了3套表呀.(3)烧的3套表是否同一相?
回复
19楼
俺是新手,俺猜下用的三相三线的漏电还是三相四线的漏电捏?三相三线在接220V好像不跳的,三相四线会跳。
回复
20楼
应该是漏电开关里面的漏电模块的问题了
回复
21楼
3P漏电 一用单项负载就要跳闸的哦
回复