11层小高层住宅是否应做消防?
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年06月21日 20:25:41
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在在做一11层的小高层,有跃层,无地下室,全是住宅。我不知道11层的小高层是否要设火灾自动报警系统。我查了高规,只看到一条,11.4.2,建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。---可以确定,厨房一定要设可燃气体探测器。《火灾自动报警系统设计规范》上,11层的普通住宅属于二级防护对象。D.3.6,高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。我不知道高级的定义,但我认为我做的这小高层应属于普通住宅。

D.3.15, 以可燃气体为燃料的公共厨房(商业、企、事业单位)及燃气表房应装可燃气体探测器;
没有说明住宅厨房是否需要设,但根据高规,厨房要设可燃气体探测器。
根据《民用电气设计规范》24.1.4条和24.2.1条,11层的住宅属于二类高层,属二级保护对象。
24.2.2条中,前室(包括消防电梯、防排烟楼梯间、疏散楼梯间及合用的前室)应设火灾探测器。
前室怎么理解?显然没有消防电梯,但楼梯走道是否理解成疏散楼梯间?如果这样理解,楼道电梯前室处要设烟感了。
我看过一位老师做的11层小高层住宅,和我的一样。他仅仅设了消火栓起泵按钮和可燃气体探测器。我不理解的是,
他把可燃气体探测器和对讲电话连接了起来,这样可燃气体探测器就成了访客对讲系统的一部分,我不理解。
《安全防范工程技术规范》第5.2.17家庭安全防护规定,第四条是:在户内安装可燃气体泄露自动报警装置。
难道厨房设置可燃气体探测器,不属于消防,而属于安防了?
免费打赏
gong.minli
2007年06月22日 21:19:19
2楼
解释一下!看看高规10-18属于二类高层.
9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间
没必要做(个人意见 仅供参考)斑竹给点积分 下东西都没积分了!:)
回复
szq9999
2008年06月12日 15:24:53
3楼
10-18层是二类住宅 普通住宅应该是和高级住宅相区别的 个人意见是不做的
回复
wuxisjw
2008年06月12日 23:25:09
4楼
不要
回复
xiaxia404100
2008年06月13日 16:26:31
5楼
高级住宅指的是:建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。
回复
qdxmb2005
2008年06月13日 17:24:42
6楼
个人意见也是不做的
回复
加肥猫
2008年06月16日 08:47:02
7楼
普通住宅可以不做火灾报警系统,厨房的燃气报警建议预留管线,如果设计系统开发商的成本会很大的。
回复