关于室内消防立管安装问题。。。急急急!
nighter99
nighter99 Lv.2
2007年06月21日 18:02:24
只看楼主

我工地的室内消防采用镀锌钢管。图纸设计上要求管径大于等于100的必须采用卡箍连接。在实际的施工过程中。刚好利用接入消防箱的三通进行两头立管对接。采用的是丝接。请问这样是否符合设计要求?

我工地的室内消防采用镀锌钢管。图纸设计上要求管径大于等于100的必须采用卡箍连接。在实际的施工过程中。刚好利用接入消防箱的三通进行两头立管对接。采用的是丝接。请问这样是否符合设计要求?
免费打赏
yuoqiyy
2007年06月21日 20:27:51
2楼
接入消防箱的管子开三通时,你直接用一个开孔器在dn100的立管上开个dn70的洞就可以了,然后用机械三通配件接进消防箱,就根本不需要用丝接了,这个是常规做法
回复
政委
2007年06月21日 22:27:08
3楼
消火栓大于100才用卡箍连接,喷淋大于等于用卡箍连接。消火栓安装暂时应是套用建筑给水排水采暖及通风验收规范,自喷才套用自动喷水灭火系统施工与验收规范。我想消火栓立管一般好少有大于100的吧?一般高规立管计算给水量也就是15l/s,故消火栓用dn100管用丝扣接就是.应没违背验收规范。接消防箱处用一个dn100X65三通丝扣接就是.
回复