办公楼的中庭如何设消防给水?
acheng
acheng Lv.7
2007年06月21日 15:32:40
只看楼主

9层办公楼,内部有2个中庭,不是直筒状的,中间层有退,也有进,就是每层中庭面积不一样大。中庭四周设防火卷帘。中庭一层为大厅,以上层四周为走道。中庭四周设快速相应喷头。中庭上部设机械排烟。消防措施有以下几种:1,什么也不设。依据:上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》:当室内最大净空高度超过8m时,宜设雨淋 ,当中庭无可燃物并且有排烟时,可不设喷头。

2007年06月21日 15:46:09
2楼
2,设雨淋。依据:自喷规范:4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

  1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;

  2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;

  3 严重危险级Ⅱ级。
回复
acheng
2007年06月21日 15:50:14
3楼
3:设置大空间扫描喷水灭火装置
江苏省水灭火系统设计规程(征求意见稿):2. 当室内最大净空高度超过12m且不超过18m时,可设置自动喷水灭火系统、大空间智能洒水灭火装置、大空间智能射水灭火装置或带雾化功能的自动消防炮灭火系统。
3 当室内最大净空高度超过18m时,应进行消防性能化分析。
【说明】室内大空间主要是指室内净空高度4m以上的空间场所。如大型展览厅、会议厅、体育馆、博物馆、商场、候机(车)厅、影剧院、演播厅、大堂、中庭等场所。根据大空间设计的特点,规程增加了智能主动灭火装置的有关内容。大空间灭火系统和装置主要有自动喷水灭火系统、大空间智能洒水灭火装置、大空间智能射水灭火装置、自动消防炮灭火系统等。在民用建筑内应用的自动消防炮应具有射水雾化的功能,以确保人员的安全。
大空间灭火系统和装置的设计可参考《固定消防炮灭火系统设计规范》和《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》的有关规定执行。
8.3.2 中庭退层的大空间可在退层的楼板下设置大空间扫描喷水灭火装置。
【说明】 中庭指建筑内部在垂直方向上具有一个或连续贯通数层的室内共享空间。中庭退层是指中庭采用上层比下层的建筑面积缩小、空间感增加的逐层向中庭外后推的空间形式。
回复
acheng
2007年06月22日 15:52:04
4楼
没有人愿意回答?
回复
q.t.tonghua
2007年06月22日 17:21:37
5楼
个人意见选第一种,
不过你的防火卷帘选特级的
回复
acheng
2007年06月25日 09:23:32
6楼


谢谢回答,我也是这样认为的
回复

相关推荐

APP内打开