工业要求18~25度,但要求温度变化率为小于2度/h,怎么定设计温度,和精度
工业要求18~25度,但要求温度变化率为小于2度/h,怎么定设计温度,和精度
2楼
个人认为,可以设计为(20~23)正负2度,计算冷热负荷时分别按20和23度。
业主可以根据工艺生产要求在20~23之间人为设定基准值,自控系统可以保证任何时刻波动范围均为2度。
回复
3楼
是冬季20,夏季23吗
回复
4楼
在洁净空调的设计中规范中是有规定的,其他的好象也没有太具体的吧?
回复
5楼
反了。
回复
6楼
为什么呢?这样是不是有点浪费
回复
7楼
如果按你的“冬季20,夏季23”,我在冬季想要23度,你能满足吗?
回复
8楼
可能我写的不清楚,工艺是说18~25度都行,主要强调变化率小于2度/h,不是说冬季要23度或更高
回复
9楼
工艺不是很懂空调参数,别迷信。如果不是生产工艺有特殊要求,只要符合规范就行了。
回复