我做的是装修工程,吊顶内可不可以用PVC管?哪个规范有说明?我以前做的都是镀锌钢管。
我做的是装修工程,吊顶内可不可以用PVC管?哪个规范有说明?
我以前做的都是镀锌钢管。
2楼
低压配电设计规范有规定用钢管,这点上有争议,有人认为阻燃、难燃pvc管可以
用在吊顶内!
回复
3楼
《民规》是“不宜”,《低规》是“必须用金属”,都找不到条文说明,不太清
楚是什么原因。
回复
4楼
是有争议的条文,
消防部门允许用阻燃管,但低压配电设计规范却说不行。要钢管
实际上大家都在用PVC,也没见消防部门制止。看你对付谁了,对付审图办的人,要看是谁审,说不准,有些人不会说什么,但也有人不放过。他要跟你找麻烦,你也没法。
对付消防部门验收,放一万个心,他们的条例里就是要用PVC。绝不会找你麻烦。他们才不会看什么配电设计规范
回复
5楼
用PVC管图纸审查很难过
回复
6楼
老问题了,规范制定委员会都说了是因为规范制定的早,当时PVC管未普及,所
以才有此规定。期待修改中。
回复
7楼
是啊。。用镀锌钢管的话,天啊。。管的钱都不知道是线的多少倍了
回复
8楼
偶觉得弱电信号线还是应该采用金属管,主要还是是屏蔽干扰的问题。
强电可以穿pvc。
回复
9楼
现在基本都在采用PVC管了,除非特殊场合,实际上PVC管优势很明显的!
回复
10楼
我用PVC
回复
11楼
同意8楼的意见。
回复