请教:箱变(欧变)是否应有网门联跳
ankey123
ankey123 Lv.2
2007年06月20日 22:42:45
只看楼主

以前在做箱变(欧变)时,都有网门联跳,即:在变压器室安装行程开关,当打开变压器室网门时,行程开关被释放,使高压室出线柜跳闸,以防止触电。但发现有些厂家的箱变(欧变)并没有此网门联跳功能。请问各位高手,此网门联跳功能是否必要!谢谢!!

以前在做箱变(欧变)时,都有网门联跳,即:在变压器室安装行程开关,当打开变压器室网门时,行程开关被释放,使高压室出线柜跳闸,以防止触电。但发现有些厂家的箱变(欧变)并没有此网门联跳功能。请问各位高手,此网门联跳功能是否必要!
谢谢!!
免费打赏
huanglongmiao
2008年12月25日 09:30:26
22楼
国家标准没有明确要求,现在一般分三种情况处理:
1.加装提示型带电显示
2.加装电磁锁
3.加隔栏。
回复
zjdqyj
2009年01月13日 20:45:29
23楼
镇江新区石桥电器元件厂专业生产JSN(W)五防程序锁,DSN电磁锁,JSXGN机械闭锁,JSY电控锁,DXN高压带电显示器,柜内照明灯,穿墙套管,绝缘子等,如果有需求可以与我联系。电话:0511-83754798 13646108099 吴将,网址: www.zj-dqyj.cn.
程序锁.jpg
回复
yuhuoqing
2009年01月14日 10:09:05
24楼
加一个值不了多少钱,还是加了吧
回复
maillove2002
2009年02月05日 21:56:08
25楼
在我手上出去的箱变都没有加过,有90%没有网门!浙江地区的!