请教:箱变(欧变)是否应有网门联跳
ankey123
ankey123 Lv.2
2007年06月20日 22:42:45
只看楼主

以前在做箱变(欧变)时,都有网门联跳,即:在变压器室安装行程开关,当打开变压器室网门时,行程开关被释放,使高压室出线柜跳闸,以防止触电。但发现有些厂家的箱变(欧变)并没有此网门联跳功能。请问各位高手,此网门联跳功能是否必要!谢谢!!

以前在做箱变(欧变)时,都有网门联跳,即:在变压器室安装行程开关,当打开变压器室网门时,行程开关被释放,使高压室出线柜跳闸,以防止触电。但发现有些厂家的箱变(欧变)并没有此网门联跳功能。请问各位高手,此网门联跳功能是否必要!
谢谢!!
免费打赏
汤逊
2007年06月20日 23:04:27
2楼
我们均未加。
只在用户要求时候加电磁锁(极少)。
回复
lyq13703983100
2007年06月21日 08:30:12
3楼
我这里和楼上的情况一样!

回复
ankey123
2007年06月21日 13:34:10
4楼
不加的话,是不是达不到“五防”? 即:可“误入带电间隔”!
回复
escapee
2007年06月21日 13:39:42
5楼
我同天坛兄的情况差不多,我们做箱变得时候基本没考虑过5防,都是直接挂锁锁住
回复
songbinghe
2007年06月22日 15:24:42
6楼
我公司一直都有网门联跳的,否则如4楼朋友所说"误入带电间隔"了.
回复
ankey123
2007年06月22日 22:59:09
7楼



我想和你握握手!!
请问,你们公司在哪里?
回复
cctv--12
2007年06月23日 12:02:29
8楼
为了防止在带电情况下,误打开变压器室网门造成触电,现在基本要求必须有网门联跳功能,本地区曾发生一起事故,造成工作人员触电,因此箱变要求加装,就是室内配电室的干变也要求网门联跳,即网门未关好,高压柜不能合闸,网门一打开,高压柜必须跳闸.
回复
ankey123
2007年06月23日 18:12:21
9楼

请问你是----

设计院? 施工/监理? 材料/设备商? 甲方?
回复
有时
2007年06月23日 22:04:46
10楼
我们是都加了,但国标上似乎未有强制规定。
回复
tayroon
2007年06月24日 09:30:02
11楼
我们厂的做法是“五防锁”高压隔离刀闸,高压真空负荷开关,高压柜门,变压器室门,选用机械五防锁连锁,高压不停电,变压器室门是无法打开的,反之变压器室门不锁好高压送不上电,具体可向江苏江阴云峰开关厂咨询。
回复