配电开关上下级选择性保护问题小议
ever_po
ever_po Lv.2
2007年06月20日 15:44:02
只看楼主

GB50054-95中4.1.2条要求配电线路采用上下级保护,并具有可选择性。这也是审图时必题的问题,因为我 设计时一般都忽略了。比如一级总配出线开关为CM1-160L/3P,80A,配YJV-1-4*25+16,G70,到了二级配电箱总进线开关我一般就微是CM1-160L/3P,80A了,因为这样有两个好处:1、最大利用电缆载流量;2、为配电箱预留足够的余量。但是这样就没有选择性了,一旦任何过电流或短路基本上上下级配电箱一起跳闸,这确实是个问题,在实际中我也亲手实验过。

但是如果按规范来,二级配电箱的计算电流肯定不到80A,估计一般不会超50A,那么按规范来说选择50或者63A就可以了,这样开关省钱,而且实现了可选择性。但是这样也带来一写问题,主电缆明显浪费了,另外由于用户用电需求存在变化,我实际中经常遇到不断增加计算外的负荷,这样预留量变成一个很重要的问题,关系到整个配电干线网络的可靠性和合理性的问题。实际中也碰到了许多同事设计过于节省,而业主经常随意增加空调容量,导致需要重新开槽架设电缆,很是麻烦。
规范要求无论从那方便来说都是合理的,而且确实从技术上更好的。但是考虑实际问题,由于二级配电箱各出线回路也有各自的空气开关,引起总开关跳的情况比较少见,因此我认为还是选用原来的方案,但审图时老是要求更改,请问各位高人,应该如何平衡呢?
ljm3445
2007年06月20日 17:34:40
2楼
若你的下一级配电箱为过路箱,进线开关宜选用断路器.则对于重要负荷的话最好与上一级有选择性,当然对于非重要的三级负荷也可以无选择性.若你的下一级配电箱为终端箱,进线开关最好选用隔离开关.这时选择性配合便成了上一级出线开关与下一级出线开关之间的配合,很容易就满足了级间配合.
回复
sheshi38du
2007年06月20日 18:43:45
3楼


80A——63A,这就叫有选择性了?一条线路上串联的断路器搞哪门子选择性?

你的做法是对的,什么80A——63A、80A——50A,这些自欺欺人的所谓的选择性都是概念混乱,不必理会……
回复
xuwen19812003
2007年06月27日 23:09:27
4楼
同意2楼!!!!!!!!!!!!
回复
lch999
2007年06月28日 00:50:32
5楼
选瞬时跟短YANG时就行了。
我都是这么选。
回复
dys-wjj
2007年06月28日 08:21:45
6楼


非常同意用隔离开关
回复
zzx1354
2007年06月28日 11:31:56
7楼
我们这边审图的也和楼主那边要求一样,非要那样搞
而且还不允许用隔离开关
回复
mmc-01
2007年10月17日 15:54:25
8楼
上下级保护是个问题
回复