图纸设计风机盘管进水口上未装过滤器,不知道是否可行?请阐明理由!!
图纸设计风机盘管进水口上未装过滤器,不知道是否可行?请阐明理由!!
2楼
肯定不行了
那会有杂质进入风机盘管,会阻塞的
回复
3楼
现在我看到有些中央空调用水经过处理,如果这样可以不用,一般情况下是要的
回复
4楼
应该可以 都是经过过滤的 要不用的就是软化水(冬季)
回复
5楼
最好还是要装上,如果出了问题将来不好解释。
回复
6楼
肯定是要加的,即使有水处理设备,空调隔两年还是要清洗的,不加,时间长了,污物粘在管壁,肯定制冷效果降的快.
回复
7楼
我的一个方案优化说明,可能对你有所启发:
设计图上每一台风机盘管均设置了DN20过滤器
○1、优点:在系统清洗时,对水系统起到过滤作用。
○2、缺点:增加管路阻力,同时也大大增加系统的清洗难度,因为每一个过滤器都要清洗,并且都在吊顶里面,清洗难度较大,还有可能弄湿或损坏装修吊顶,通常情况下都不安装。
结合其优缺点,我公司优化方案为:
取消各风机盘管的过滤器,因为空调水系统为闭式系统,平时是不会进渣子的,只是在系统施工过程中才会有部分渣子,针对于这种情况,我公司采取如下方案解决:○1在施工过程中要特别注意系统的清洁;○2在主管上安装总的过滤器,膨胀管接在总过滤器的入口侧,让补水先通过过滤器后再进入系统;○3清洗系统时用软接头短接所有设备,不让污水通过设备,待清洗合格后方接通设备调试。
回复
8楼
顶一个.
曾经听说风机盘管Y过滤器 漏水.最后全部又拆拉.
多一个阀件就多一个安全隐犯.
总管路上有加过滤器就可以.
楼上有说必须加的 给个必须加的理由先!!
回复
9楼
在工程中如果安装过程中能够保证水质清澈,没有污物,可以不加。
回复
10楼
我同意7楼和8楼的说法,最基本的就是不易清洗,最后完全堵死(这类现象很多)。吊顶空间本身就小,过滤器除污口经常就帖着吊顶,如何打开?
所以过滤器还是应该安装在主管上,如水质确实较差,可在主管上多安装一道过滤设备。
且现在的风盘采用的铜管都是较粗的,一般不易堵,要堵也在阀门、软接处。
所以只要施工时清洗了系统,一般不会有问题。
回复
11楼
为了安全期间,我建议装.
回复