照明一级负荷是否要末端切换?
elite
elite Lv.3
2007年06月19日 22:07:57
只看楼主

五星级酒店的厨房,娱乐场所,餐厅的照明算一级负荷,那么是否都在最末一级配电处做切换?是否可以设置一个双电源切换箱,然后再放射式配电到厨房,娱乐场所,餐厅的照明配电箱?《措施》上说一级负荷要末端切换,《规范》上没有指明,大家的通常做法是怎样的?

五星级酒店的厨房,娱乐场所,餐厅的照明算一级负荷,那么是否都在最末一级配电处做切换?是否可以设置一个双电源切换箱,然后再放射式配电到厨房,娱乐场所,餐厅的照明配电箱?《措施》上说一级负荷要末端切换,《规范》上没有指明,大家的通常做法是怎样的?
microhrm
2007年06月19日 22:50:03
2楼
我这边做得地下车库照明都是双电源前端切换!
回复
dny-china
2007年06月19日 23:17:57
3楼
你是说末端切换还是上一级切换啊?
回复
rencom886@co163
2007年06月20日 11:48:44
4楼
规范上只有对消防负荷明确提出要求末端切换,且要有明显标志。
而对于普通一二级符合则没提要求
措施上说的有道理,但也要根据情况,能做到末端当然更好,做不到也没有规范卡你

自己看着办喽
回复
elite
2007年06月20日 21:25:55
5楼
是啊,有时候很难做到这一点,酒店的一级负荷太分散,如果都末端切换这个主干电缆要做很多分支,估计很麻烦啊!
回复
xuwen19812003
2007年06月27日 22:58:16
6楼
不需要
回复
daiyumin789
2007年06月28日 10:45:39
7楼
你的做法也是可以的。但如果消防部门一定要求在末端切换(消防设备要求末端自切),你可选用WATS B-100/63,4照明箱(和PZ30相同,它能实现末端自切)。
回复

相关推荐

APP内打开