双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?
双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
12楼
这个不提不太懂,还是要好好学习一下,还是谢谢楼主的讨论
回复
13楼
对供电质量要求比较高的用户,双回路带备自投,高压在1.5秒,低压在3秒。一般情况供电公司不会要用户有备自投,失电后值班人员到现场确认后再处理。
回复
14楼
这个可以设定下条件,如果是其中一路高压停电则转换,如果是其中一路高压故障则不转换。
回复
15楼
这个要看供电的级别决定、一般低压端采用双电源末端自动切换、高压端有联络柜的话、可以手动、自动切换、根据设计要求、就如楼上讲的看看2个变压器是不是只带了一般的负荷、是否为互为备用。具体情况具体而定
fz136:比如我现在2个变压器平时都带负荷的,我在用电设备末端已经设置双电源切换开关,我还需在变电所低压出线柜设置联络柜做切换吗?
回复
16楼
这个不需要设定了,规范规定,故障跳闸不允许切换
所有的BZT都是这样的
回复
17楼
先低压再高压的方式值得商榷
切换开关包括母联的动作要求有个原则是避免连续切换,所以我们一般都是越往末端,切换及返回时间越长
否则就是低压进线母联刚跳完,高压联络合上了,低压的进线母联再跳回去。。。
回复
18楼
等级高的供电系统都会有备自投的 但是备自投一般不会启用 要看业主的要求了 一台变压器正常的负载也就在三分之一
如果是低压先跳闸的话 那就低压先双切了 高压的话低压就不会双切了
回复
19楼
高压在1.5秒,低压在3秒,这个数据有规定吗?
回复
20楼
主要看变压器的负载率,如果是高压一路电压故障的话,那高压自动切换,如果是变压器故障的话那高压保护跳闸,低压自动切换。
回复
21楼
zhque
回复