双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?
双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
23楼
你问的系统是全主全备的供电方式吗?高压切换
回复
24楼
如果是高压双电源就就应该高压电源按负荷性质采用人工手动切换或是采用联络柜自动切换,就不需要低压再切换,低压只有两台变压器其中一台出现故障或检修时才需要低压为保障一、二类负荷人工调整后手动切换如果低压双电源就应该低压电源按负荷性质采用人工手动切换或是采用联络柜自动切换。
回复
25楼
回复
26楼
谢谢大家支持
回复
27楼
同意楼上说的很对
回复
28楼
高压用自投装置,低压庸双投开关
回复
29楼
先低压后高压,高压延时最短0.5s,低压可为0秒。
回复
30楼
高压自动切换
回复
31楼
如果是2台高压柜,1台联络柜,应该是2段母线,正常运行时,两个电源进线柜闭合,联络柜不合,如果某一路停电,则该台断路器断开,后联络柜闭合,至于低压,则不需要转换,也不设低压脱扣,时间,根据需要,设定,一般为0.7S,1S,......
回复
32楼
不错,大家说的小弟学习了..
回复