【求助】双电源供电中一般高压切换还是低压切换?
jingqianyi
jingqianyi Lv.7
2012年11月01日 22:44:33
只看楼主

双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?

双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。
那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。
如果高压切换,切换时间时间 是多少?
如果低压切换,切换时间时间 是多少?
免费打赏
lingxuct
2012年11月02日 08:04:00
2楼
先低压后高压,高压延时最短0.5s,低压可为0秒。
回复
loyal7
2012年11月02日 10:17:37
3楼
当一路高压电源失电,低压切换完成后,高压还要再切换?电源恢复时,同样低压先复位,高压再复位?如果高压先切换,那只要在高压切换一次。当然这未考虑对供电系统和用电系统的影响。
回复
xiaoniao_fly
2012年11月02日 10:38:10
4楼
高压自动切换的,我们这里还没用过~如果是下级事故跳闸,会不会扩大事故?
回复
b2120919
2012年11月02日 11:23:47
5楼
高压自动切换
回复
sjg9876
2012年11月02日 12:28:27
6楼
高压自动切换的,一般是0.5秒切换!
回复
sjg9876
2012年11月02日 12:32:40
7楼
一般10kv自动切换比较好,还要看1,2号变压器是否都吃45%的负载,都吃60%的话1个变压器就要过载报警啦,过负荷警报启动啦!
回复
无纤尘
2012年11月02日 13:01:08
8楼
低压切换不成功再高压
回复
lulizhu
2012年11月02日 13:47:46
9楼
你问的系统是全主全备的供电方式吗?高压切换
回复
lingxuct
2012年11月02日 13:51:25
10楼

故障跳闸是离故障点最近的断路器先跳闸,且故障闭锁BZT!
回复
静怡
2012年11月02日 13:52:15
11楼
先低压后高压,安全原则
回复

相关推荐

APP内打开