冷卻水產生泡沫如何處理
fan616
fan616 Lv.2
2007年06月19日 15:16:59
来自于中央空调
只看楼主

本系統為上海地區,中央空調系統中冷卻水在更換不到7天后就開始產生泡沫,越來越多,每次冷卻水塔風機開啓時都將泡沫帶到空中,請大家幫幫忙,我該如何處理

本系統為上海地區,中央空調系統中冷卻水在更換不到7天后就開始產生泡沫,越來越多,每次冷卻水塔風機開啓時都將泡沫帶到空中,請大家幫幫忙,我該如何處理
免费打赏
hymonly
2007年06月19日 15:52:59
2楼
加点消泡剂就可以了....
回复
yzh0142
2007年06月19日 16:09:03
3楼
有专门的消泡剂
回复
vanlog
2007年06月19日 16:47:17
4楼
进行过冷却水系统的水处理吗?泡沫太多用消泡剂就可以了,很多专业水处理的公司都有这种药剂,但是应该针对系统进行综合的水处理,而不是简单地消泡了事儿
回复
fan616
2007年06月20日 15:16:45
5楼
谢谢大家的帮忙,
再问4楼一个问题,综合水处理是不是针对管路部分进行除菌。
回复
gaolei28
2007年06月20日 16:36:21
6楼
水处理有預膜,除菌,除藻,除泥等,
一般在冷卻水加藥劑之後都會有起泡沫現象,加點消泡劑就好了,
我知道的就這些了
回复
fan616
2007年06月20日 17:30:30
7楼
我有試用用過消泡劑,只是在冷卻水塔裏面直接加入,當時效果很好,但不到一個小時就不行了。
有什麽加葯的好方法和應該加多少量。
謝謝。
回复
fan616
2007年06月24日 17:29:37
8楼
怎么没人理我了。有经验的人来交流交流阿,不要把知识收藏起来啊。
回复
fan616
2007年07月16日 15:13:13
9楼
每人顶啊,伤心
回复
csrco
2007年07月17日 10:31:15
10楼
这是一个要综合考虑的 问题,水处理要做的,主要是杀菌和阻垢,还有冷却水要确定好浓缩倍数定期排放,
回复
hubeixp
2007年07月21日 14:13:24
11楼
这个我还不太懂,也想了解,帮顶一下
回复