这样的写字楼用电负荷要不要增加?
michael_wbb
2007年06月19日 15:10:27
只看楼主

有一栋写字楼用电负荷是这样的:业主用电:每户开关容量10A,每层4户,18层;公共用电包括:生活水泵11KW 2台,平时运行1台,污水泵1.5KW,8台 消防泵75KW,2台,喷淋泵75KW,2台,平时不运行, 电梯26KW,3部, 公共照明 消防、监控 以上实测电流是110A。空调用电情况:83台 13KW;95台 6.5KW;其中每层13KW的4台,6.5KW的6台。所用电缆是185mm2(185*4+95*1),三 层共用一根,配电房总开为400A。

有一栋写字楼用电负荷是这样的:
业主用电:每户开关容量10A,每层4户,18层;
公共用电包括:生活水泵11KW 2台,平时运行1台,污水泵1.5KW,8台
消防泵75KW,2台,喷淋泵75KW,2台,平时不运行,
电梯26KW,3部,
公共照明
消防、监控
以上实测电流是110A。
空调用电情况:83台 13KW;95台 6.5KW;其中每层13KW的4台,6.5KW的6台。所用电缆是185mm2(185*4+95*1),三 层共用一根,配电房总开为400A。
所用变压器2台,800KVA,进线断路器1600A。

现在的问题是一、以上实际使用的负荷,变压器容量是否足够?如何处理?
二、有多层在上午上班时开启空调,有跳闸的情况(每层楼的空开是125A),用表测量电流达到140A。
是否应更换断路器,换成多大的?换后,进出线是否也要换,出线是25mm2的,进线是直接从185线中
拨离出来的。

望各位高手指教一二!
免费打赏
gdx8785
2007年06月19日 16:14:59
2楼
整个大楼仅空调用电:(1)83x13KW=1079KW (2)95x6.5KW=617.5KW (1)+(2)=1079KW+617.5KW=1696KW
而变压器为2台800KVA的,呵呵你说这容量够不够呢?

第二个问题更是离谱:每层空调安装容量为:4x13KW+6x6.5KW=91KW,用了25的线,125的空开。估计是自己就这么搞的吧.
建议找个设计单位给设计一下吧
回复
889800li
2007年06月19日 21:34:26
3楼

设计变压器容量为 1250 kVA
回复
889800li
2007年06月19日 21:36:09
4楼
空调机三层一个回路的 设计开关额定电流 200A 才行,不然太少.
回复
889800li
2007年06月19日 21:50:25
5楼
楼上的负荷计算不准确
应该是
1、动力
空调(83x13KW+95x6.5KW)*0.35=593.77kw
生活水泵(11KW *2台)=22kW
污水泵(1.5KW*8台))*0.8=9.6kW
消防泵75KW,2台,平时不运行(变压器容量设计考虑%30)
喷淋泵75KW,2台,平时不运行(变压器容量设计考虑%30)
电梯(26KW*3部)=78kW
2、公用及其它
56kW(公共照明 消防、监控 以上实测电流是110A。)
3、办公用电
每户开关容量(3kW*每层4户*18层)*0.45=97.2kW

合计:[(1+2+3)*0.8]=946.57kW/0.8= 1183.21 kVA

所以设计变压器容量为 1250kVA
进线柜断路器 额定电流设计2500A
电容补偿 396kvar

如有疑问请联系我:

电话:0735-2863006 李阳
QQ:719378048
回复
gdx8785
2007年06月19日 23:30:44
6楼
呵呵,空调打0.35的系数?也就是说有2/3的空调不能开?
回复
jimyoung2007
2007年06月22日 11:26:40
7楼
空调*.35变压器负荷是够了但是早晨上班时间各个单位同时开空调会发生生么情况呢?断路器会跳吧。还是按满载设计吧。
回复
tszdm123
2007年06月25日 18:03:13
8楼
回复
snmqjyg
2007年07月05日 18:04:00
9楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
snmqjyg
2007年07月09日 18:33:29
10楼
查看电器设计网,内容有很多可行的
回复