普快滤池,洗砂排水槽怎么设计?(单池面积8m*7m)
yunde100
yunde100 Lv.3
2007年06月18日 22:13:55
只看楼主

我的设计中算得池子的平面尺寸是L*B=8*7.(洗砂排水槽沿7米的方向.)按照规范,面积大于50时,可以考虑设置中央集水渠,设置中央集水渠的话,洗砂排水槽和中央集水渠应该怎样设计计算?我是没看明白规范还是没理解好,反正按照规范上的所谓洗砂排水槽断面模数,算出来尺寸不合适?不知道高人有何见解...

我的设计中算得池子的平面尺寸是L*B=8*7.(洗砂排水槽沿7米的方向.)
按照规范,面积大于50时,可以考虑设置中央集水渠,
设置中央集水渠的话,洗砂排水槽和中央集水渠应该怎样设计计算?
我是没看明白规范还是没理解好,反正按照规范上的所谓洗砂排水槽断面模数,算出来尺寸不合适?
不知道高人有何见解...
免费打赏
yunde100
2007年06月25日 20:12:21
2楼
我的絮凝池深度是1.9米。
沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。
请问:絮凝池如何与沉淀池连接?
用穿孔花墙的话,应该怎么连接?
如果用斜管整流怎么设计?
是不是絮凝池太浅?
回复
czq1997
2007年11月19日 13:29:53
3楼
去找一套标准图集看一下。
回复
huangzhimin
2007年11月28日 16:33:52
4楼
1、根据《给水排水设计手册》第3册城镇给水(2004年4月第三次印刷)第617页第9.3.1.3条滤池布置规定:单个滤池面积大于50m3时,可考虑设置中央集水渠。一般设计中央集水渠的下层为气、水反冲洗总配水(气)槽,上层为(进水)冲洗排水总渠,该渠(槽)寛度根据反冲洗水管直径,考虑方便施工,一般采用800~1000mm。
2、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第9.5.24条规定,冲洗排水槽的总平面面积,不应大于过滤面积的25%。一般设计:
(1)洗砂排水槽的排水量Q=qLa(L/s)
其中:q--反冲洗强度(L/s.m2);
L--洗砂排水槽长度(m);
a--洗砂排水槽的中心距,一般取1.5~2.1m。
(2)洗砂排水槽断面尺寸计算可参照《给水排水设计手册》第3册城镇给水(2004年4月第三次印刷)第619页第9.3.1.12条洗砂排水槽有关计算方法。