pe管道的试验压力为多少?
ecochina
ecochina Lv.2
2007年06月18日 18:19:39
只看楼主

标准规定威工作压力的1.5倍,但是材料只给了公称压力。如何确定实验压力??如公称压力0.8MPa,实验压力多少??

标准规定威工作压力的1.5倍,但是材料只给了公称压力。如何确定实验压力??如公称压力0.8MPa,实验压力多少??
免费打赏
jjplj
2007年06月19日 11:17:27
2楼
看设计说明
回复
jerry007
2007年07月20日 11:09:10
3楼
工程设计说明没有写啊,不会吧,怎么也得给个工作运行压力的建议吧 如果什么也没有的话那哥们你就厉害了
回复
jjr3013568
2007年07月20日 17:40:32
4楼
最好得知道设计压力,举个例子,如果你的管道用来是自流走空气的,即通气管道,你想还需要打多少压呢?那只用试一下漏就可以了吧,如果是设计压力大,那你用的管材的公称压力小于设计压力的话,只能是选材错误,得重新选管材的壁厚和公称压力.
回复
cqyue
2007年07月21日 11:46:37
5楼
给水管道试验压力的选择一般由管道的设计工作压力定(施工设计图上给出,或由设备的工作压力定),一般不是由管材的额定工作压力定。如果设计没给,只能按常规选择,如建筑给水,可参考市政供水压力,通常选0.6MPa,则强度试验应为0.9MPa,严密性试验应为0.6MPa
回复
caitan88
2007年07月21日 21:08:09
6楼
工作压力的1.5倍,且不小于0.9MPA
回复
mingfangchu
2007年09月08日 10:27:11
7楼
不一定,按照PE管的施工技术规程里的要求做,像PP-R管就是这样,市政一般只提供0.4MP的压力,但管道的试验压力就不是了
回复
汉汉
2007年09月08日 19:08:38
8楼
设计没说明,多层给水0.6MPa,消防0.9MPa;高层根据楼层数进行确定,一般为0.1+0.04*nMPa,如果泵房较远,还要增加一些沿程水损,然后再程以1.5即可
回复
汉汉
2007年09月08日 19:22:28
9楼
当然了,在材料的选用时,考虑材料的承受压力。管材和阀门都要考虑,不然压力过大会损坏的哟
回复
ljhuar5
2007年09月09日 11:45:21
10楼
http://co.163.com/forum/content/90_779659_1.htm#r7335463
这个也有讨论。
回复
guolei2002
2007年09月09日 18:44:11
11楼
压力别太高,小心爆管子.市政水压本来不高。
回复

相关推荐