多层框架周期折减系数怎么取?
xiaxiaojiang
2012年11月01日 10:52:25
只看楼主

高规4.3.17条规定框架结构周期折减系数为0.6~0.7,对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。那么多层框架采用轻质隔墙时,隔墙较少时,周期折减系数怎么取?

高规4.3.17条规定框架结构周期折减系数为0.6~0.7,对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。那么多层框架采用轻质隔墙时,隔墙较少时,周期折减系数怎么取?
免费打赏
zhenliulian
2012年11月01日 11:02:15
2楼
框架结构一般取0.7。
回复
vinson426
2012年11月01日 11:37:06
3楼
我们这边审图是:隔墙不多取0.7,很多的话就取0.6
回复
jxzluntan
2012年11月01日 17:32:38
4楼
隔墙增加了结构的刚度,减小了结构的周期。要考虑隔墙对结构的实际存在的影响,故乘以折减系数。
高规4.3.17第一款取0.6--0.7。
具体取值定性分析取上限或者取下限。或者折中取0.65
回复