消防控制室可以设在低压配电房的上一层吗?消防控制室在一层,低压配电房在地下室。
消防控制室可以设在低压配电房的上一层吗?消防控制室在一层,低压配电房在地下室。
2楼
可看一下以下规定
回复
3楼
呵呵,我公司的中控室就设在变压器室隔壁,还在地下室,可惜那些验收的也不懂。
回复
4楼
楼上那是哪本书上的?最小不应小于30平米?
回复
5楼
根据《建规》GB50016-2006 11.4.4条第4小条:不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制室设备工作的设备用房附近。
因此不可以设在配电室上方。
当然如果采用了防电磁干扰措施,比如配电室墙壁楼板钢筋加密,达到了防电磁干扰效果,可以设在配电室上面。但实际操作比较困难。不推荐这样做。
回复
6楼
回复
7楼
这样的话,方案报建的消防是不给你通过的。
回复
8楼
消防控制室设置在开闭所的旁边,中间间隔有2个小办公室,这样做符合规范“消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。”的规定吗?
回复