2楼
一般需要吧
按换气次数计算风量
回复
3楼
机械通风吧。
回复
4楼
问了一下领导说可以不做
回复
5楼
为什么呢?09措施--通风与防火--电气和设备用房通风提到,地面下变配电室应设置机械通风......变电室5~8次/h;配电室3~4次/h
[
本帖最后由 lh880606 于 2012-11-2 10:57 编辑 ]
回复
6楼
目测这个配电间比较小,但是规范是需要满足好像是每小时3-4的换风次数吧,我个人认为,只要装个比厕所大的抽风机就行了,具体数据在网上可以查到
回复
7楼
通过门缝或快关们实现通风。
回复
8楼
建议设置一个侧排气扇,门的下面开百叶。
回复
9楼
我感觉也应该通风,不过刚才问电气设计的了他说特意选的一个无窗的储藏间做配电室不做通风。
回复
10楼
我感觉也应该通风,不过又问了一下电气设计他说特意选了一间无窗储藏间做配电室,不通风了。
回复
11楼
配电间要设置事故通风,不小于15次/小时