低压屏的怪现象!
11179270
11179270 Lv.2
2007年06月18日 11:42:39
只看楼主

事情是这样的,有一天公司停电, 按照正常情况下,延时30秒后转换柜会把市电端自动转换为柴油发电机端。由柴油发电机供电。可是几分钟过去了,还是没电送过来。我们跑到油机房去查看转换柜,转换柜显示市电已经来电,而且已经送去低压配电柜了。原来是低压柜的空气开关没有动作。正常情况下,只要有市电送来的话,空气开关会自动合闸的。我们就手动按了下转换柜的转换开关。(把市电打到机电)打下来后,它又检测到了市电,然后又跳回了市电端,此时低压屏的空气开关又动作了,电也就送上来了,一切正常。有几次停电,都出现这样的事故,所以每次停电都要手动去弄一下,非常耽误事。为了避免此事在次发生,我们想找出事故的原因,可我们每次手动停电,每次都正常。就是试不出上次那样的事故。请大家帮我讨论一下,谢谢大家了。

2007年06月20日 08:01:23
12楼
手动就是在市电-油机转换开关上完成的。
因为停电没多久,市电就来了,我想应该低与30秒。因为30秒后,油机会自动起来发电的。但当时油机没有起来,而且我们已经做过油机的实验,没问题。
我们到转换柜的时候,转换柜指向的是市电端,低压屏的空气开关没有合上,然后我们手动把转换柜上的市电端切换到机电端。打下去以后,因为是市电优先,因为市电早已来电。所以就检测到了市电,然后转换开关就自动弹回到市电端,一弹上去,就又正常了。低压屏的空气开关又合上去了。
这就是我说的手动的过程。
回复
11179270
2007年06月29日 15:58:51
13楼
原因大概找到了。
应该是时间继电器的问题吧。
现在还在进一步测试,只有等下次停电,才能检测出有没有用了。
回复
liu630
2007年06月29日 16:37:38
14楼
是不是你的运行方式转换开关,放在了手动位置上。