低压屏的怪现象!
11179270
11179270 Lv.2
2007年06月18日 11:42:39
只看楼主

事情是这样的,有一天公司停电, 按照正常情况下,延时30秒后转换柜会把市电端自动转换为柴油发电机端。由柴油发电机供电。可是几分钟过去了,还是没电送过来。我们跑到油机房去查看转换柜,转换柜显示市电已经来电,而且已经送去低压配电柜了。原来是低压柜的空气开关没有动作。正常情况下,只要有市电送来的话,空气开关会自动合闸的。我们就手动按了下转换柜的转换开关。(把市电打到机电)打下来后,它又检测到了市电,然后又跳回了市电端,此时低压屏的空气开关又动作了,电也就送上来了,一切正常。有几次停电,都出现这样的事故,所以每次停电都要手动去弄一下,非常耽误事。为了避免此事在次发生,我们想找出事故的原因,可我们每次手动停电,每次都正常。就是试不出上次那样的事故。请大家帮我讨论一下,谢谢大家了。

2007年06月18日 11:49:03
2楼
你的转换开关是不是有 市电--自动---机电 三档?打到自动那档应该没问题的啊
回复
wysh
2007年06月18日 14:12:32
3楼
说的不清楚,是不是市电只是短暂停电?你们是市发电转换柜子是选择的市电优先?
回复
11179270
2007年06月18日 14:28:14
4楼
你的转换开关是不是有 市电--自动---机电 三档?打到自动那档应该没问题的啊
说的不清楚,是不是市电只是短暂停电?你们是市发电转换柜子是选择的市电优先?
转换开关柜是三档的,市电,自动,机电。
一般都是市电忧先的。
上次哪次停电,只是短暂停电。
回复
hwc_wy
2007年06月19日 11:23:35
5楼
市电优先是应该都知道的,我感觉空气开关跳主要和影响它跳的前期条件有关,一般大的都是上一级是双电源切换装置,下一个是断路器(开关),在切换过程中断路器是不会跳的,而老兄说的情况,如果开关指的是装置本身的,那可能是质量和信号指示问题,就是其本身质量了,还有一个就是发电部分有问题,电压情况啊,启动冲击电流啊等造成开关误动作
回复
hwc_wy
2007年06月19日 11:26:49
6楼
我感觉主要还是从开关自身保护着手,先分析什么样情况它会跳,在往上找原因
回复
hwc_wy
2007年06月19日 11:29:49
7楼
当然也可能是开关本身的问题,或者当时的安装或操作不符合要求,
回复
11179270
2007年06月19日 14:25:21
8楼

其实都不是误动作或者怎么样的,只是正常停电。停完电,正常情况下,有了电,低压屏的空气开关会自动合上去的。
我现在说的这个问题就是,自动合不上,要手动合才能合上。
回复
wysh
2007年06月19日 15:37:58
9楼

检查自动合闸相关电路,一般来说自动合闸是在合闸回路装了一个中间继电器的,检查这个中继和中继的辅助触点相关回路。
回复
11179270
2007年06月19日 16:16:08
10楼


检查自动合闸相关电路,一般来说自动合闸是在合闸回路装了一个中间继电器的,检查这个中继和中继的辅助触点相关回路。
如果是中间继电器的话,怎么每次手动试都试不出。一停电就来了故障。
我怀疑,是不是停电的时间很短,也许只是跳了一下闸。空气开关一下就无法检测或者时间太短,有个储能的时间,还是什么原因,就无法合闸了。
回复
wysh
2007年06月19日 17:06:51
11楼
你手动怎么试的呢?
回复

相关推荐

APP内打开