求意见:好久好久好久
cnhk837
cnhk837 Lv.4
2012年10月31日 21:43:07
只看楼主

和黑胡椒哈哈哈哈




和黑胡椒哈哈哈哈


DDDDDD.jpg

免费打赏
david396213
2012年11月05日 15:13:09
22楼
这么多剪力墙啊,住宅用这么多剪力墙,用200厚的墙底层当然没问题,但是你得注意一下局部的轴压比。软件不是万能的,概念很很要,大的原则不要违反。一般也不会有什么问题。
回复
sunjinjia
2012年11月05日 16:18:15
23楼
8度区的,这个方案算得过吗?水平向基本上就没有墙肢。从上到下都是200厚的墙体吗?
回复
触摸文明
2012年11月05日 17:14:45
24楼
11L,满布剪力墙,增大刚度,周期缩短,地震力加大,配筋上升,个人觉得不合适

楼主应该再提供点计算信息,才能进一步判断
回复
触摸文明
2012年11月05日 17:18:16
25楼



底部加强层适当加厚,剪力墙减少点,刚度下来有时候位移反而容易过,不过还是具体情况具体分析。
回复
yangfan44
2012年11月05日 17:42:49
26楼
感觉剪力墙布置不是太合理,纵横剪力墙相差较大,估计抗震性能不是太好。
回复
小刘213123
2012年11月05日 18:41:34
27楼
轴压比没问题就可以啦,怕什么
回复
zhengbancun
2012年11月05日 18:59:24
28楼
我见的图,加强区一般做250厚,8度区,200有时候也能算下来,位移周期都满足,但还是墙加到250了,可能比较保守
回复
wg-zzy
2012年11月05日 19:51:52
29楼
Y向墙太多,整体偏刚。自振周期偏小,导致地震影响系数大,导致配筋大,不合理。8度二类场地剪力墙完全何以隔间布置。
回复
whc1314
2012年11月05日 21:12:19
30楼
8度区的,都是200的墙厚,剪重比应该算不够吧?
回复
xchoice
2012年11月05日 22:48:16
31楼
比较常规的,不用担心。只是觉得你那些大板有点问题。对剪力墙外弯矩以及稳定是否够?
回复

相关推荐