现在我有一个大浴场的中央空调设计: 浴区冬天不能有水蒸气,考虑这个,空调选型怎么选,还有通风的次数时多少,谢谢
现在我有一个大浴场的中央空调设计:
浴区冬天不能有水蒸气,考虑这个,空调选型怎么选,还有通风的次数时多少,谢谢
2楼
个人意见:浴区的水蒸气比较大,建议排风大点,我们做的都是排10送9。
回复
3楼
采用全空气系统
回复
4楼
设置排湿机吧
回复
5楼
最好做全热交换器,比如说转轮式的。节能嘛。
回复
6楼
全热交换器用在这种场合?估计用不到半年就报废了,钱多啊!
回复
7楼
我对这些不太懂,什么叫10排9送,是不是90%的送空调风,100%的排风。
回复
8楼
10排9送,是按换气次数来说的
回复
9楼
根据建设部发行的技术措施,洗浴的通风为,排风10次换气,补风为9次换气,根
据实际使用效果,应该可以,对于大池较多的可以适当在放大点。个人认为,排
风口应多设置在沐浴喷头的集中的位置,以及大的热水池上方,因为这里蒸汽量
比较大,如果不及时排出,很快整个浴池会雾蒙蒙的,也不太舒适。至于是否送
空调风,我认为夏天倒是无所谓,冬天应该做一下加热处理,否则会吹感冒的。
回复
10楼
谢谢各位
是不是只做送排风就可以
那么送风不是很冷吗
能否达到效果呢
回复