18层纯剪底层转换层(无地下室)底层5m,上部2.9m.若满足基础埋深的话底层的层高6m多。对于这个问题是否有什么办法可以让底层层高变低点
18层纯剪底层转换层(无地下室)底层5m,上部2.9m.若满足基础埋深的话底层的层高6m多。对于这个问题是否有什么办法可以让底层层高变低点
2楼
有效埋深是建筑物室外地坪到基础底的距离。无地下室一般很难满足。只是一味的加底层起算高度。
无地下室时也可通过满足竖向构件底的内力平衡、底部剪力和抗倾覆时可适当减小埋深!
回复
3楼
在0.00处做一层架空板,作为嵌固考虑!这样很浪费,但也是一个
办法
回复
4楼
在正负零处加拉梁,计算时按楼板开洞,做为一层来计算,同时注意将拉梁层定义为地下室,但回填土约束系数应为0,以使一层抗震有关调整系数及风荷载计算准确
回复