关于过街天桥下穿10KV高压线的问题
wuxing225
wuxing225 Lv.6
2012年10月31日 11:08:12
只看楼主

我们这儿 做了个天桥,天桥上面有10KV高压线,净空4.25米 ,按规范要求 净空不够,想在天桥上面搭个棚,这个棚的材质有要求不?棚顶面与高压线最小净空是多少? 各位专家帮忙给解答下 谢谢了!!

我们这儿 做了个天桥,天桥上面有10KV高压线,净空4.25米 ,按规范要求 净空不够,想在天桥上面搭个棚,这个棚的材质有要求不?棚顶面与高压线最小净空是多少?
各位专家帮忙给解答下 谢谢了!!
nanhu006
2012年11月01日 10:29:03
2楼
搭铁棚,肯定不行,不搭净空都不够了,再搭更小了,10KV的最小工作间距是70cm ,以这标准不知行不行,要看电业局的要求
回复
wuxing225
2012年11月01日 14:55:26
3楼
如果征得电力部门的同意,采用钢化玻璃等绝缘材料制作,顶棚与高压线间净空预留1米,从理论上讲这样做法是否合理?
回复
wanglin1318
2012年11月08日 16:21:29
4楼

这个净空4.25米是指桥面与高压线的垂直距离么?
10kV导线与建筑物垂直距离最小是3m(GB50061),现在你要搭棚子的话,棚子最高离地4.25-3=1.25m,人都弯腰爬过去么?
和电力局沟通下看看高压线好移动不
回复
wuxing225
2012年11月09日 09:06:23
5楼
上面所说的净空距离就是指10KV高压线到天桥桥面的距离,我问了一在供电局的朋友,他说4.25米肯定不够,最少6米的距离(具体出自哪个规范 我也不知道),还说一个最小操作距离70cm,如果按楼上所说最小距离是3米的话,那岂不是不用做棚也能满足要求了嘛!
回复
wanglin1318
2012年11月09日 09:14:50
6楼
满足个啥?天桥不带顶棚肯定是按路面6m的安全垂直距离来算。装顶棚的话按建筑物最小安全垂直距离3m来看你顶棚只能高1.25m,合不合理不言而明。
这个天桥的选址存在严重问题,现在的补救方法我想到两个:
1. 10kv杆塔线路位置移动下,如果方便的话
2. 10kV线路改造下,横穿马路的部分换电缆,电缆可穿钢管从天桥底部走
回复
wuxing225
2012年11月09日 10:49:27
7楼

非常感谢 学习了,看来先跟电力部门沟通沟通吧。
回复
魔术师
2012年11月15日 14:22:04
8楼
俺就不明白了,干嘛非要挪高压线呀。
10KV高压架空线路与地面的垂直距离是6.5m,因此4.5m就不符合要求。这个4.5m是针对交通非常困难的地区,即车辆和农业机械均不能到达的地区的条件。目前要建过街天桥了,这个距离也是不满足要求的。
为什么过街天桥就不能移移位置,离开高压线水平5m就啥事没有了。规范最小尺寸是1.5m。
GB50293,城市电力规划规范
回复

相关推荐

APP内打开