定速离心式冷水机组改VSD驱动意义大嘛?
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年06月16日 12:31:20
只看楼主

现在使用的是550RT的约克离心式冷水机组,工业冷冻,全年运行,基本有10个月在70%~85%负荷运行,节能降耗提上议事日程后,考虑改为VSD驱动。 存在问题和后顾之忧:1、电机需要更换2、投资比较大3、对节能效果没有把握。4、目前采用固态启动。请教做过改动的给予指点,大家的看法可以谈谈。

现在使用的是550RT的约克离心式冷水机组,工业冷冻,全年运行,基本有10个月在70%~85%负荷运行,节能降耗提上议事日程后,考虑改为VSD驱动。
存在问题和后顾之忧:
1、电机需要更换
2、投资比较大
3、对节能效果没有把握。
4、目前采用固态启动。
请教做过改动的给予指点,大家的看法可以谈谈。
免费打赏
garyzl
2007年06月20日 09:43:49
12楼
其实对于全年的工业冷媒,对于多台离心机来讲(一个项目中一般不可能只选择1台空调设备)降低冷却水温度,就可以做到节能的目的,特别是冷却水入口温度可以降低到13度,14度,更加节能,但是目前开利、特灵达不到,冷却水入口温度最低只能到18度,低于18度,冷却水只能内部循环加热,冷凝温度高,不节能,约克的冷却水可以做到12.8度可以实现节能的目的。
回复
ruyilyf
2007年06月20日 16:42:18
13楼

能否说明约克的那种机型???
机组是通过什么方式允许冷凝温度12.8度运行的。
谢谢。
回复
北冰洋
2007年06月21日 09:36:40
14楼

约克的具体做法不太清楚。我想它最关键的处理方法就是在冷凝温度比较低的时候,保证通过节流装置的制冷剂流量不减少或不减少太多,也就是保证节流机构的制冷剂流通能力,在低冷凝压力下提高制冷剂流通能力,我能想到的方法有两种:
1、在主节流装置旁边并联一个节流装置,在冷凝温度低时投入使用。
2、主膨胀阀选型比额定容量偏大很多,出口串联一个辅助节流阀,在低冷凝压力时该节流阀旁通掉,制冷剂只通过主节流阀。

“冷却水入口温度最低只能到18度,低于18度,冷却水只能内部循环加热,冷凝温度高,不节能”确实如此。
回复
ruyilyf
2007年07月13日 11:31:53
15楼
具了解变频驱动装置的特点:
1) 节能。专为离心式冷水机组配置的VSD,采用独特自适应控制逻辑,同步调节电动机转速和导流叶片的开度,提高机组部分负荷性能,改善机组起动性能,并降低机组运行噪声。

对于装有VSD的机组,在部分负荷工矿下,即实际压头低时,冷水机组控制系统监视机组运行状况,有VSD调节输入电动机的电流频率来改变电动机和压缩机的转速,从而达到了根据实际工况调节压缩机叶轮切向速度的目的。与转速恒定的冷水机组相比,降低相同压头,装有VSD的机组不必消耗能量来过度加速制冷剂气体,并且在压头降低时,降低压缩机转速,使其在效率更高的区域内工作,因此降低了能耗。
VSD同时控制导流叶片的开度和压缩机的转速,能使压缩机始终保持在最佳运行状态。冷水机组运行时,自适用冷量控制逻辑软件对机组运行参数进行评估,根据计算得到的转速降低输入频率,调节导流叶片的开度。在保证冷水温度控制在设定值、压缩机处于安全运行区的条件下,协调压缩机转速和导流叶片的开度,将转速调节最低,从而保证其运行效率最高。
2) 增强卸载能力,防止喘振。喘振是离心式冷水机组出现故障的主要原因之一。配置了VSD之后,离心式冷水机组可通过变速和导流叶片协同调节容量。机组能测定现在的工作点,选择相应的容量调节模式,并能精确地预测喘振区,从而可以在100%~10%负荷范围内避免喘振的发生。其调节方法见图:
3) 软启动。电动机在不同电源频率下,如果电压/频率比保持恒定,电动机的转矩和电流特性基本不变。配置VSD的机组在电动机起动时,电动机频率调的很低,随后频率逐渐提高,电动机单位电流的转矩很高,使启动电流最小(见图)。配置VSD的机组启动电流,不超过机组满负荷工作电流(FLA)。
VSD不仅使机组平稳启动,而且大大降低机组电流,对因受启动电流冲击电网而需备用发电动机的用户特别理想。
4) 运行宁静。离心式冷水机组大部分噪声是由制冷剂高速排气造成的。VSD在机组部分负荷运行时降低压缩机的转速,从而降低了制冷剂气体的速度,大大降低了机组噪声。并VSD在调节压缩机转速的同时,维持了导流叶片的最大开度,降低了制冷剂气体的动力噪声,使机组运行宁静。
5) 修正功率因数。VSD能自动修正功率因数,在机组正常运行时,保证功率因数不小于0.95。因为功率因数太低,会影响电力设备的利用率,所以许多电力部门要求提高设备的功率因数。
但要在现使用的机组进行改造。真是心里没低。
回复

相关推荐