向各位老师请教个问题
song_320924
Lv.4
2012年10月31日 10:01:02
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
铺装边上的雨水管网,DN200的管,坡度千分之4.沿铺装3m间距设置雨水口请问老师,千分之4坡度 一百米有40cm高差,那雨水口深度怎么弄?
铺装边上的雨水管网,DN200的管,坡度千分之4.
沿铺装3m间距设置雨水口
请问老师,千分之4坡度 一百米有40cm高差,那雨水口深度怎么弄?
免费打赏
zzylc12345
2012年11月01日 13:46:58
2楼
同问,雨水口到底是怎么接的啊?
回复
若水
2012年11月01日 18:25:38
3楼
管子很小,坡也小,问题说得不是很明白
回复
gloomy3344
2012年11月02日 14:17:15
4楼
是景观里面的雨水口么?我们这里雨水口埋深600,雨水口和检查井的起点埋深一般不小于1000的
回复
huangzhimin
2012年11月27日 14:00:11
5楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.7.2条规定: 雨水口连接管长度不宜超过25m。第4.7.4条规定: 雨水口深度不宜大于lm.