本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180MPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180MPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
2楼
改变挡墙形式如采用悬臂式或扶臂式;提高基底应力可才用加垫层(沙、碎石、
土工合成材料)、设置各种桩基(旋喷桩、水泥土桩、碎石桩、木桩等)
回复
3楼
第 2 楼
那要看是在什么条件下,进行的施工,如果需要7.2m也不是太厚的.
回复
4楼
谢谢各位得意见,:)我采用得挡土墙是悬臂式得。
回复
5楼
墙高是7m吗?
回复
6楼
3楼
墙高7m,底宽7.2m是不算宽,倒是悬臂式顶0.5m算宽了
回复
7楼
晕,楼上?悬臂顶需要那么宽么?
回复
8楼
以我的经验,悬臂式挡土墙底宽取墙高的0.8倍就可以了。
墙后填土要求压实,或填些砂性土。摩擦角大些。
回复