技术措施中4.1.25的第2条提到:空调通风系统与排烟系统合用,应在火灾确认后,开启排烟风口和排烟风机,并自动关闭与排烟无关的空调通风系统,按照这条考虑:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?请高手赐教!!!
技术措施中4.1.25的第2条提到:空调通风系统与排烟系统合用,应在火灾确认后,开启排烟风口和排烟风机,并自动关闭与排烟无关的空调通风系统,按照这条考虑:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?
请高手赐教!!!
12楼
一定要关。。
回复
13楼
空调系统是肯定要关的,这似乎是不言而喻的常识。
平时排风系统也要关闭,因为其风机和风管都不能适应高温烟气,会导致烟气的扩散。
平时送风系统如果同时用于火灾补风,那就不关闭;否则也要关闭
回复
14楼
各位大侠,我问的是:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?
关键在于“自动”,其主要问题是要不要给自控专业提这个“自动”条件。
回复
15楼
当然要可电气专业提。
回复
16楼
是的,
回复
17楼
我刚接触了一个这方面的工程
排风系统的排风口一般前面都设电动阀,着火时就关闭了
送风机前面的阀门一般都与送风机连锁
我想这应该是LZ说的“自动”吧
回复