排烟系统启动后,同一系统内的空调及通风系统,咋办?
勇敢之心
2007年06月16日 09:18:13
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施中4.1.25的第2条提到:空调通风系统与排烟系统合用,应在火灾确认后,开启排烟风口和排烟风机,并自动关闭与排烟无关的空调通风系统,按照这条考虑:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?请高手赐教!!!

技术措施中4.1.25的第2条提到:空调通风系统与排烟系统合用,应在火灾确认后,开启排烟风口和排烟风机,并自动关闭与排烟无关的空调通风系统,按照这条考虑:排烟系统启动后,不和用的系统是否需要自动关闭与之在同一系统内的空调及通风系统?

请高手赐教!!!
blackeye
2007年06月16日 16:39:59
2楼
我本来想回答说“要关闭”,但是又发现楼主的最后一句话说的不明不白:既然你说“不合用的系统”,那就是两个独立的系统了,怎么又说“同一系统内”呢?楼主的语文恐怕有问题。
回复
勇敢之心
2007年06月17日 15:17:03
3楼


我要表达的是与之排烟有关的通风、空调系统,把它们认为是一个大系统,不对吗?

你说“要关闭”,但规范无此条规定,有必要么?
回复
blackeye
2007年06月17日 22:33:17
4楼

空调系统是肯定要关的,这似乎是不言而喻的常识。
平时排风系统也要关闭,因为其风机和风管都不能适应高温烟气,会导致烟气的扩散。
平时送风系统如果同时用于火灾补风,那就不关闭;否则也要关闭。
你说的“一个大系统”是一个宽泛的不严谨的定义。要是这么定义,那我可以把整个大楼的所有空调设备也叫做“一个大系统”了。一般来说,通风管道在正常情况下连通在一起的才叫一个系统。
回复
vincent_nk
2007年06月17日 22:57:16
5楼
如果是工艺排风,还是不关为好。
回复
youwei_hi
2007年06月18日 08:27:43
6楼

为什么?
回复
hanqin-002
2007年06月18日 09:32:46
7楼
连锁关闭
回复
vincent_nk
2007年06月18日 10:05:44
8楼

主要是考虑工艺排风和对火灾影响两方面的危害性,这个和工艺排风管道穿越防火墙不加防火阀是一个道理。
回复
bx-zxl
2007年06月18日 11:45:43
9楼
排烟系统启动后,同一系统内的空调机关闭、送风系统运行作为补风,如设计双速排烟风机者转高速运行,如排风、排烟风机单设者启动排烟风机,排风系统关闭排风口开启排烟风口。这是我的理解,仅供参考。
回复
dust2
2007年06月18日 12:54:59
10楼

什么是工艺排风?凭什么它不关?“工艺排风管道穿越防火墙不加防火阀是一个道理”是什么道理?
回复
alian226
2007年06月18日 14:43:59
11楼
火灾发生,应切断非消防电源,平时所用空调电源应强制切换。
回复