关于选空调器
auyfqz
auyfqz Lv.2
2007年06月16日 06:42:37
来自于中央空调
只看楼主

现在我正在作毕业设计,选用吊装式空调器,新风在室内与回风混合,即空调承担新风负荷和室内负荷,请问在选择时应该查新风工况还是标准工况,(样本上标新风工况进风温度35,标准工况进风温度27。我选用开利DBFP型号的.谢谢!

现在我正在作毕业设计,选用吊装式空调器,新风在室内与回风混合,即空调承担新风负荷和室内负荷,请问在选择时应该查新风工况还是标准工况,(样本上标新风工况进风温度35,标准工况进风温度27。我选用开利DBFP型号的.谢谢!
xiexf4413
2007年06月16日 10:24:56
2楼
全回风系统,空调机组按回风工况(标准工况)选型;
全新风系统,空调机组按新风工况选型;
回风加新风系统,空调机组按回风工况(标准工况)选型。
回复
auyfqz
2007年06月16日 19:22:32
3楼
谢了
回复
wgj1207
2007年06月21日 11:28:26
4楼
感谢2楼的解答。
回复
ys52
2008年06月10日 01:02:07
5楼
我也在做这个,谢谢
回复
fly160178081
2009年07月20日 22:13:23
6楼
我也在做这个,谢谢
我也在做这个,谢谢
回复
cat403403
2009年08月02日 15:49:14
7楼
如果新风比例不是太大,可以按回风选。如果超过50%就要厂家重新计算表冷器的排管数。我是做末端的,有需要可找我,QQ175182158
回复