【毕业设计求助】空气处理状态点如何确定?
3h2o2008
3h2o2008 Lv.2
2007年06月15日 15:05:40
来自于中央空调
只看楼主

说明:有一个概念我一直很模糊,风机盘管+新风的系统新风的送入方式是不是不只一种?A.比如说新风管道直接接入风机盘管内,新风与经风机盘管处理过的室内回风会合再送入室内;B.又比如说吊顶式的----这种我很模糊,好像不是直接接入吧?(我从图上看是这样的),大侠点解,详细点最好,谢谢。1.如果我以上的说明方式是存在的,那么它们的送新风方式可以认为是一样的吗?空气的处理过程及各状态点一样吗?状态点又怎么确定?

说明:有一个概念我一直很模糊,风机盘管+新风的系统新风的送入方式是不是不只一种?A.比如说新风管道直接接入风机盘管内,新风与经风机盘管处理过的室内回风会合再送入室内;B.又比如说吊顶式的----这种我很模糊,好像不是直接接入吧?(我从图上看是这样的),大侠点解,详细点最好,谢谢。

1.如果我以上的说明方式是存在的,那么它们的送新风方式可以认为是一样的吗?空气的处理过程及各状态点一样吗?状态点又怎么确定?
2.有人说民用建筑一般对空气处理的温度有要求,对湿度要求却不是很严格,所以热湿比线不是很重要?不是很理解,难道能不重要到不采用热湿比计算?
3.我的设计中是采用A情况由风机盘管独自承担冷负荷,下面不会计算了,点解


如下图:
先通过计算得ξ=6438.25,在i-d图上可以确定室内状态点N,通过该点画出ξ=6438.25的过程线,与设定的φ=95%的曲线相交得L点,(请问这里的L点到没到机器露点),tL=18.41℃,N点的状态值为:dN=12.75g/kg,iN=58.86kj/kg,结合N点和W点的状态参数可求得其混合点O的状态值及回风量的大小吗???
我在怀疑图都是错的,在线等解答

不甚感激!

1181891390237.JPG

免费打赏
ackylin
2007年06月15日 15:59:37
2楼
1.风机盘管+新风的系统有三种连接方式,分开送风,在房间里混合,再有风机盘管送出.新风管连在风机盘管的回风口,新风管连在风机盘管的前端送风管中,三种的id图都是不一样的,具体可以查查手册,上面应该非常详细
2.的确民用建筑对湿度要求没温度高,但不是说热湿比线不重要,只是当实际工程中,热湿比线与95%交不到的情况下,也可以直接处理,不需要再加热,因为这样处理过去的线和再加人后的线是两条平行线,这样也是同样能满足温度要求的,只是湿度大了点
3.不是很理解什么叫盘管独自承担冷负荷,新风怎么接?这个图看着象是全空气系统的一次回风id图
回复

相关推荐

APP内打开