只有地下一层前室没有外窗是否设正压送风。
plf200
plf200 Lv.3
2007年06月15日 14:24:59
来自于通风排烟
只看楼主

1只有负一层不能开启外窗自然排烟但高层是否要对此单独设置正压送风系统,送风口设置在本层还是相邻层都设。2如果楼梯间5层不能满足自然排烟要求,其他能满足是否都要设正压送风系统(如果只针对5层内设置,其他层的外窗就会造成正压泄露的问题,我觉得应该都设置,而且其他层的外窗还不能用可开启的)。3如果是剪刀楼梯间的话,按规范要分别计算送风量,假如是30层,那么是计算2个30层还是计算2个15层的送风量。

2007年06月15日 15:41:55
2楼
考外墙的防烟楼梯间,每5层可开启外窗面积不小于2平,所以你说只有5层不满足,不太理解,建议把图纸传上来!
回复
cosine_yu
2007年06月15日 15:45:14
3楼
如果是剪刀楼梯间的话,按规范要分别计算送风量,假如是30层,是计算2个30层的送风量。 而且风口应该分别设置!


回复
plf200
2007年06月15日 16:17:34
4楼
我说的就是5层内没有2m2的自然排烟面积达意思,再上面就能满足要求了。谢谢你的解答。
回复
cosine_yu
2007年06月15日 16:33:53
5楼

那就是一--五层的总开窗面积和不到2平是吗?要是这样的话,那就要做了,不过建议和建筑商量一下,要不太浪费了
回复
plf200
2007年06月15日 16:38:38
6楼
没办法是建筑设计的4层都在地下室了,剪刀楼梯间只有一个能满足要求,这样只做一个楼梯间的正压送风还是两个都?
回复
plf200
2007年06月19日 10:17:30
7楼
这几个问题请老师明确一下。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开