变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析

变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?
高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析
免费打赏
无纤尘
2012年11月01日 10:16:48
2楼
复合电压过电流保护通常作为变压器或发电机的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
  复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过流的动作值。
 楼主所说的复合电压"方向"过电流保护跟变压器升压用或者降压用的“方向”没关系。
至于楼主说的复合电压方向过电流保护与复压过流保护,前者就是复合电压闭锁过流保护,后者是复合电压过电流保护。
回复
bjlyige
2012年11月01日 13:45:01
3楼
你说的是什么情况我不太清楚!!!
回复
fengzhizi200479
2012年11月01日 21:57:26
4楼
谢谢二楼的分析。
回复
ttyyjmj
2012年11月06日 09:56:34
5楼
二楼的最后说明错了,方向过流保护是在过流保护回路上增加了方向继电器。用来分辨电流是向上一级过流还是向下一级过流了,一般是投向向上一级的。电流向下一级投复合电压闭锁过流保护。
回复
无纤尘
2012年11月08日 23:54:18
6楼
方向保护一般都在双侧供电线线路中,或者单电源环形供电网络才会有,而且指的是功率方向。单电源是没有方向保护一说的,只有多侧电源系统才会有。双电源供电没有上级下级的说法,单电源系统不会向下级过流,不知道你说的向上级过流还是向下级过流指的是什么。

[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-9 14:20 编辑 ]