急:关于按高层还是多层计
fdhua
fdhua Lv.2
2004年09月19日 16:26:39
只看楼主

各位同行的前辈们,本人有件事求助,在此先谢谢各位!本人现在有栋教学楼,室内外高差0.3米,六层屋面高23.7米,请教各位是按高层计呢还是多层计呢.建筑和结构都按多层做,但如果加上女儿墙的高度的话就超过24米了,所以本人没法定消防的用水量,也关系到一个1000人的观众厅要不要做喷淋的问题,望各位前辈指教,急!!!谢谢各位了.

各位同行的前辈们,本人有件事求助,在此先谢谢各位!本人现在有栋教学楼,室内外高差0.3米,六层屋面高23.7米,请教各位是按高层计呢还是多层计呢.建筑和结构都按多层做,但如果加上女儿墙的高度的话就超过24米了,所以本人没法定消防的用水量,也关系到一个1000人的观众厅要不要做喷淋的问题,望各位前辈指教,急!!!
谢谢各位了.
免费打赏
yuwei
2004年09月20日 20:52:07
12楼
应该是按高规算,建筑、结构都应该是按高规算,这栋建筑到屋面就已经是24.0
米了。到女儿墙顶肯定超过24.0米。除非在女儿墙外有一段屋面,高度在24.0。
也就是说,女儿墙是退进来的。这样可以划入多层。24.0的划分确实是与消防云
梯有关,但在女儿墙外有一段不超过24.0米的屋面,消防队员是可以借用的。
(当然女儿墙不会是十几米吧)。至于1000人的观众厅要不要上喷淋,最好事先
与当地消防部门交流一下,我有个项目,600人的会议厅(带演出功能),当地消
防就要求做喷淋。
回复
gjx_foshan
2004年09月21日 09:39:03
13楼
我觉得跟着建筑走比较好,既然建筑各种防火设计都按多层的话,而且消防局也
能通过的话,凭什么你的按低规做的就不能通过,人家建筑也有消防要求的呀,
做设计的应该多想想经济问题,如果钱多的话,那什么建筑都设消防系统不就什
么事都没了?
回复
wq332
2004年09月21日 23:45:57
14楼
关键要看建在大城市,还是小地方。按高规浪费了。
回复