这样设区域火灾报警控制器可以吗?
sxp
sxp Lv.7
2007年06月14日 20:11:01
来自于防雷减灾
只看楼主

一改造建筑,每层均增设烟感,我在每层设一区域火灾报警控制器,各层控制,是否可以?不与喷淋泵.消防泵联动可以吗?

一改造建筑,每层均增设烟感,我在每层设一区域火灾报警控制器,各层控制,是否可以?不与喷淋泵.消防泵联动可以吗?
免费打赏
大胡子
2007年06月14日 20:22:39
2楼
不妥
回复
sxp
2007年06月14日 20:27:01
3楼
我想请教该如何解决这一问题?
回复
sxp
2007年06月14日 20:52:05
4楼
请斑竹解答!
回复
lzh20041220
2007年06月18日 05:51:21
5楼
不做联动的话 消防验收同不过吧
回复
delisnowhite
2007年06月19日 09:34:22
6楼
用集中报警系统,每层设区域显示器,有消防和喷淋泵一定要联动。
你可能从没作过消防设计,多学习吧。
回复
gkf453
2008年08月18日 16:03:04
7楼
要联动的吧。
回复
高瞻
2008年08月18日 17:39:52
8楼
虽然是改造建筑,等同于新建建筑,还是要按照规范整个系统都做。