32层住宅剪力墙结构标准层大板内框梁改悬挑梁妥否
tonglingl4
tonglingl4 Lv.3
2012年10月30日 09:45:04
只看楼主

如图所示KLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图

如图所示 291.jpgKLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图 292.jpg 293.jpg

291.jpg


292.jpg


293.jpg

免费打赏
xlh258
2012年11月02日 15:40:29
12楼
你这个梁最好按次梁算
回复
jiegouaihaozhe
2012年11月02日 15:52:29
13楼
楼主的第一张图治好了我的颈椎
回复
杰克
2012年11月02日 16:42:03
14楼
需对结构进行分析,改动较大,不宜改动。
回复
codyguo
2012年11月02日 20:47:49
15楼
不建议改XL,悬梁与挑梁受力与弯矩图形式大致相同,这个梁一端搭接在墙上,一端搭接在次梁上,实际情况下,梁两端都会有负弯矩,当然,剪力墙端软件计算结果会较大,次梁端应设计根据楼主配筋应设计成铰接以满足锚固要求
回复
xchoice
2012年11月03日 00:16:15
16楼
感觉是比较常见的结构形式,不知道楼主为什么要改成悬挑?用主次梁关系去解决。
回复
tm20xxchina
2012年11月04日 15:41:41
17楼
都不知道楼主想表达什么意思啊
回复
书墨
2012年11月04日 17:31:19
18楼
不知道楼主是不是想问那条梁是按XL编号还是按KL编号,一般这种梁,我们院都是按KL编号,按悬梁考虑配筋。顺便问下,楼主这梁编号怎么看起来怪怪的?
回复
sunshiyu1234
2012年11月08日 21:18:24
19楼
回复
hnsmengyu2014
2014年06月06日 10:32:24
20楼
根据计算书可以确定吧,或者可以以挑梁形式配筋
回复
qyahz
2014年06月06日 13:30:48
21楼
可以,没有问题的,但实际受力,是和板在一起空间协调受力的。所以只要配筋够,都没有问题的。
回复

相关推荐