如图所示KLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图
如图所示
KLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图
2楼
回复
3楼
额 这不是悬挑梁 为什么要改成悬挑梁
回复
4楼
这个看下弯矩图吧,如果是内悬挑建议按悬挑梁和普通梁包络配筋!
回复
5楼
需对结构进行分析,改动较大,不宜改动。
回复
6楼
需对结构受力进行分析,改动较大,不宜改动。
回复
7楼
此梁是框梁,为什么按照悬挑梁设计呢
回复
8楼
看不到图哇~~~肿么回事
回复
9楼
首图KL n-12(1)与L n-8(1)包围是厨房,梁上有隔墙。改动KL n-12(1)是想厅内成无梁顶。当然做大板结构是第二种选择方案,问题是含钢量大了点。这里有技巧否?还是有整栋抗震是成机构?
三图中Lh-7(1)梁高影响,故改之。
大家遇到这样超一般的结构是否也有类似改动?
回复
10楼
貌似我最近也遇到这样的问题了
回复
11楼
看看受力问题,如果要看KL,那么它就搭接在次梁上面,那么又是个怎么受力呢