变压器三角形绕组引出三根相线问题?请教前辈~
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年10月30日 09:29:22
来自于变压器
只看楼主

变压器三角形绕组引出三根相线,每根线对地的电压是多少呢? 这个线对地的电压应该不是变压器绕组的相电压吧? 但是联接三根线到地的过电压保护器的工作电压还是按变压器绕组的相电压选的,求指点。(可能表达的不太清晰,等大神)

变压器三角形绕组引出三根相线,每根线对地的电压是多少呢? 这个线对地的电压应该不是变压器绕组的相电压吧? 但是联接三根线到地的过电压保护器的工作电压还是按变压器绕组的相电压选的,求指点。(可能表达的不太清晰,等大神)
免费打赏
lingxuct
2012年10月30日 10:13:35
2楼
请问:用在哪的变压器,Δ绕组的线电压是多少?变压器的容量是多少,另一个电压等级又是多少?

能回答以上问题,就可以按以上问题中的条件给你回答相电压和过电压保护的事。
回复
yuyang0501
2012年10月30日 10:44:16
3楼
这个是专门为业主工艺设备(三相平衡负载,额定线电压为690V)服务的三绕组变压器,变压器一次侧三角形绕组(10KV),二次侧是星型和三角形(线电压都是690V,因为负载要求),然后问题就出现了:二次侧星形绕组的过电压保护器的工作电压选的是660V(可以理解,因为线电压是690V,相电压就是690/1.732了,690V肯定能满足);而二次侧三角形绕组的过电压保护器的工作电压选的是1000V的,这是认为三角形绕组引出的三根线每根对地的电压是变压器三角形绕组的相电压(690V)吧,但是我感觉引出的线对地的电压不是相电压690V啊,但究竟是什么我又说不出来,感觉很乱,求指点。
回复
lingxuct
2012年10月30日 11:00:29
4楼
“二次侧是星型和三角形(线电压都是690V,”

“二次侧三角形绕组的过电压保护器的工作电压选的是1000V的,这是认为三角形绕组引出的三根线每根对地的电压是变压器三角形绕组的相电压(690V)吧,”

上下二句话是不是对不上了?

“我感觉引出的线对地的电压不是相电压690V啊”!怀疑是对的。

Δ绕组对地的电压是多少,理论上是线电压的1/根号3。

实际中因为Δ绕组对地是没有直接通路,要看各相(线路和设备上的电气性能)对地的绝缘电阻是否平衡和对地电容是否平衡。

更重要的一点,有没有在变压器以外的用电设备上给大地通路(如电压互感器)!!!

另外说一下:Δ绕组的过电压保护器选项1000V,是因为要把它接成Δ!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-30 11:01 编辑 ]
回复
yuyang0501
2012年10月30日 11:23:26
5楼
多谢多谢,

另外说一下:Δ绕组的过电压保护器选项1000V,是因为要把它接成Δ!

过电压保护器接成三角形后,三角形三个顶点再与地联接啊?
回复
lingxuct
2012年10月30日 13:28:24
6楼
请楼上拿张纸画一下,Δ的三个顶点接什么,如果接地就三相短路又接地了!!!
回复
yuyang0501
2012年10月30日 15:02:17
7楼
嗯嗯,是的,按照我当时的想法确实短路了,没考虑清楚。

那过电压保护器接成三角形后怎么和"大地"相连呢?
回复