大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?
大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?
12楼
同意区管的意见
回复
13楼
tyrone3000 发表于 2013-9-20 20:38 RVV的0.5的也有,RVV的就不是电缆吗?你的说法不全面力缆、控缆、光缆
回复
14楼
应该选用2.5平方的吧
回复
15楼
2.5的就可以了啊
回复
16楼
电机需采用动力电缆,考虑机械强度,一般采用最小4平方毫米的电缆。包括1.5KW-0.75KW的三相电机。推荐一个选择表。
回复
17楼
动力电缆不小于2。5平方
回复
18楼
附楼上的议:lol:lol:lol
回复
19楼
4平方毫米的铜线,应该从穿管的机械强度要求考虑。
回复
20楼
YJV-4X2.5 就可以了
回复
21楼
3相2.2KW,4~5A的电流,叫个电缆就可以,不过考虑到机械强度,一般不能低于2.5平。
回复