380V 2.2KW的电机用多大电缆
rederwei
rederwei Lv.3
2012年10月30日 08:47:41
只看楼主

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?
免费打赏
tyrone3000
2013年09月29日 22:00:05
22楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-29 22:01 编辑

国标有硬性规定,电力电缆不得小于2.5平。
但是具体选VV,YJV,RVV的没有国标规定。
有个潜规则说法不用RVV-----这条没找到国标。
回复
阿克苏干
2013年09月30日 09:31:47
23楼
规范明确有规定要求动力电缆铜芯最小2.5,铝芯最小要4。应该是楼主说的考虑机械强度什么的,不要为了省钱
回复
zhangyilei06
2013年09月30日 10:56:38
24楼
可以用4平方的
回复
liwj12
2014年01月14日 21:40:17
25楼
请教下,我们设备有些0.46KW,0.75KW,1.1KW,1.5KW这样的一些小三相电机,水泵或者搅拌器,我们是在室内使用,而且全部穿不锈钢管,不会受外力,我能考虑,将YJV的线减到1.5平方的么,看资料上说YJV最小有1.5的,
回复
leedongcheng
2014年01月14日 22:08:04
26楼
2.5的铜芯电缆或者铜芯导线都满足规范要求,如果你实际使用,电动机线路才15m长,1.5的YJV肯定没问题,如果你是设计图纸,建议还是选2.5的,免得部分傻帽审查的拿规范里的“不宜小于2.5”卡你。
回复
leedongcheng
2014年01月14日 22:11:15
27楼
xyz13574548044 发表于 2012-11-3 09:09 视在功率为2.2KW,功率因数大约取0.8,总功率为:2.2/0.8=2.75KW,额定电流=2750/380/1.732=4.18A;电动机全 …你的计算过程是错误的,2.2kW电动机(按4极考虑)的额定电流=2.2/0.38/1.732/0.81/0.8=5.1A,堵转电流/额定电流=7。
回复
yutaolion
2014年01月15日 11:05:14
28楼
用2.5的电缆VV或者YJV
回复
songguoluo
2014年01月15日 17:09:48
29楼
tyrone3000 发表于 2013-9-21 08:59 不好意思,打错了。我是说RVV的也是电缆,也有1平方的,甚至0.5平的也有。48439531、用2.5的电缆VV或者YJV2、支持。电缆确实有1mm2的,见图。RVV可用于小型电动工具。
回复
tyrone3000
2014年01月17日 08:28:20
30楼
songguoluo 发表于 2014-1-15 17:09 1、用2.5的电缆VV或者YJV2、支持。电缆确实有1mm2的,见图。RVV可用于小型电动工具。你的意思是1.1KW或者0.4kw的三相电机可以用RVV的电缆吗?没有敷设场合要求,或者其他的考虑吗?
回复
朝思暮想
2014年01月17日 10:41:48
31楼
电气要求动力电缆不小于2.5平方,不能用一平方的
回复

相关推荐

APP内打开