380V 2.2KW的电机用多大电缆
rederwei
rederwei Lv.3
2012年10月30日 08:47:41
只看楼主

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?
免费打赏
我爱拼搏
2014年01月17日 11:34:15
32楼
tyrone3000 发表于 2013-9-21 08:53 不好意思,打错了。我是说RVV的也是电缆,也有1平方的,甚至0.5平的也有我估计这是用来做控制线的
回复
songguoluo
2014年01月17日 11:38:50
33楼
tyrone3000 发表于 2014-1-17 08:28 你的意思是1.1KW或者0.4kw的三相电机可以用RVV的电缆吗?没有敷设场合要求,或者其他的考虑吗?我也是新手,电缆用的较少,不过楼上有人说业内不成文的默认不用RVV。
回复
红苹果
2014年01月17日 16:14:52
34楼
这钱省他干吗,4平方的。。
回复
leedongcheng
2014年01月17日 20:15:23
35楼
通过这个帖子来看,我们这行设计人员现在脱离实际瞎干的、一知半解错误理解规范的真是不在少数。
回复
tyrone3000
2014年01月18日 10:06:41
36楼
leedongcheng 发表于 2014-1-17 20:15 通过这个帖子来看,我们这行设计人员现在脱离实际瞎干的、一知半解错误理解规范的真是不在少数。怎么讲?能详细说说吗?
回复
tyrone3000
2014年08月11日 09:37:49
37楼
据我所知,41所下属企业兴义电子所在的行业动力电缆全部用RVV的,1.0的1.5的都有。
国有企业都这么干,民营企业估计更离谱。
回复
开心老爸
2014年08月11日 09:51:27
38楼
tyrone3000 发表于 2013-9-20 20:38 RVV的0.5的也有,RVV的就不是电缆吗?你的说法不全面RVV不合适。RVV是软电缆,移动设备用的
回复
tyrone3000
2014年08月11日 09:52:04
39楼
如果用电线的话,多粗的合适?
回复
jiahua002
2014年08月11日 10:21:33
40楼

视在功率为2.2KW,功率因数大约取0.8,总功率为:2.2/0.8=2.75KW,额定电流=2750/380/1.732=4.18A;电动机全压启动时,启动电流为额定电流的4-6倍,2.5平方的铜芯线载流量室温条件下可以达到16A,启动时间就是短短的几秒钟,所以2.5平方绝对可以

同意
回复