380V 2.2KW的电机用多大电缆
rederwei
rederwei Lv.3
2012年10月30日 08:47:41
只看楼主

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?

大家好,我们一个过程380V 2.2KW的电机,电缆长度约15M,明敷,下包现在用的都是1平方的电缆够吗?我了解到的是电缆的选择跟电机额定电流,启动电流,电缆长度,铺设方式有关之外还要留一定的余量,这个余量是多少呢?就2.2KW电机用多大电缆,有比较好的计算方案吗?
免费打赏
lingxuct
2012年10月30日 08:51:17
2楼
电缆没有1平方的,一般为了机械强度,用4平方的(你看看有没有2.5的)。
回复
lwb16633099
2012年11月02日 17:41:32
3楼
同意二楼区管的意见,补充一点,要铜芯
回复
wyjun666
2012年11月02日 23:21:21
4楼
电气要求动力电缆不小于2。5平方,不能用一平方的,最省得用2。5平方的YJV铜芯电缆
回复
xyz13574548044
2012年11月03日 09:09:36
5楼
视在功率为2.2KW,功率因数大约取0.8,总功率为:2.2/0.8=2.75KW,额定电流=2750/380/1.732=4.18A;电动机全压启动时,启动电流为额定电流的4-6倍,2.5平方的铜芯线载流量室温条件下可以达到16A,启动时间就是短短的几秒钟,所以2.5平方绝对可以!
回复
tyrone3000
2013年09月20日 20:38:19
6楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-21 08:52 编辑 lingxuct 发表于 2012-10-30 08:51 电缆没有1平方的,一般为了机械强度,用4平方的(你看看有没有2.5的)。RVV的0.5的也有,RVV的就不是电缆吗?你的说法不全面
回复
电气交流
2013年09月20日 21:46:32
7楼
用2.5的电缆VV或者YJV!
回复
grey111111
2013年09月20日 22:03:52
8楼
用2.5的电缆VV或者YJV!
回复
lingxuct
2013年09月21日 08:49:01
9楼
tyrone3000 发表于 2013-9-20 20:38 RVV的0.5的也行,你的说法不全面哪个规范或标准上有2.2KW电机可以用RVV 0.5的线接电源的?
回复
tyrone3000
2013年09月21日 08:53:46
10楼
不好意思,打错了。
我是说RVV的也是电缆,也有1平方的,甚至0.5平的也有
回复
tyrone3000
2013年09月21日 08:59:03
11楼
lingxuct 发表于 2013-9-21 08:49 哪个规范或标准上有2.2KW电机可以用RVV 0.5的线接电源的?不好意思,打错了。我是说RVV的也是电缆,也有1平方的,甚至0.5平的也有。