一个建筑面积2000平的小区业主娱乐会所,可不可以省去新风系统,《规范》里有没有强制性规定一定要用?
一个建筑面积2000平的小区业主娱乐会所,可不可以省去新风系统,《规范》里有没有强制性规定一定要用?
2楼
如果是设计,要审查的图纸,必须要有考虑新风。采暖通风与空气调节设计规范有规定且属于强规,只是新风的形式可以多样
如果是不需要审查的设计或者直接施工的项目,业主有钱要求舒适性高就做,都则不做
回复
3楼
GB50019-2003中的3.1.9条,规定了最小新风量,所以是要设计的,本条文是强条
回复
4楼
谢谢!我刚刚毕业,什么都不懂,没想到大家这么热心。谢谢!
回复
5楼
最好设计上,假如业主不想做,你让他签字确认,否则将来可能会有麻烦。
回复