请问变压器复合电压方向过电流保护与复压过流保护的不同
fengzhizi200479
2012年10月29日 20:30:57
来自于变压器
只看楼主

变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析

变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?
高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析
免费打赏
xughou
2012年11月05日 15:23:02
2楼
两者的区别就在于功率方向问题,倒供电时应该投方向。
回复
power44_power
2012年11月07日 17:22:14
3楼
主要是功率方向问题。如果有主变倒送电的情况,还是要考虑方向保护的。其他复压和过流部分的保护原理都是一样的应该。
回复
zhangwuyan
2012年11月08日 16:53:27
4楼
现在变压器复压过流保护都是微机,一般原理都差不多,整定的时候就是要注意:1.过流保护取的方向(指向变压器/指向母线);2.复压中的低电压、负序电压等值取哪一侧(本侧、对侧(相对高中低压侧))。
其中过流方向指向一般在装载控制字中设定,当然了方向指向是否正确要看说明书要求,电流互感器极性端要正确。
复压中的取值要看系统的运行方式,校验灵敏度
回复

相关推荐