多功能厅(含舞厅功能),灯光应留多少电量?
河图
河图 Lv.7
2004年09月18日 11:33:28
只看楼主

此多功能厅在顶层(五层),面积大概300~400平。请问:留多少电量比较合适,50kW怎么样?请指教,谢谢!

此多功能厅在顶层(五层),面积大概300~400平。
请问:留多少电量比较合适,50kW怎么样?
请指教,谢谢!
免费打赏
han2003
2004年09月18日 12:29:13
2楼
全部50kw应该够了,照明按照国家装修的标准估算一下就的了
回复
金霸王
2004年09月18日 14:15:39
3楼
我做过一功能厅,在顶层层高6米,面积大概700平方,500座位.

总线用了条240MM电缆配400A空开
空调分3路,每路配80A空开/35MM线(3×27KW)
厅内照明配63A空开/16MM线(8KW)
舞台灯光配225A空开/70MM线(140KW)
音响63A空开/16MM线(5KW)
回复
金霸王
2004年09月18日 14:24:46
4楼
实际装好修后厅内照明只有8KW.配40A空开/10MM线就够了

舞台灯光配225A空开/70MM线(140KW)偏小了点,在调光时70MM线的铁线槽发出
噪音,如配120MM线会好点!!
回复
hitwb
2004年09月18日 14:37:02
5楼
楼上的,电缆截面和空开好像都不匹配啊
回复
金霸王
2004年09月18日 14:49:15
6楼
请楼上指教应怎样配得更好
回复
金霸王
2004年09月18日 14:51:58
7楼
是几年前做的,现在也觉得不太合理,请hitwb 指教.
回复
hitwb
2004年09月19日 18:42:58
8楼
举个例子:
你说“厅内照明配63A空开/16MM线(8KW)“

8kw配16mm没错,可是63A的断路器太大了,而且63A的断路器怎么保
护16mm的电缆?
回复
金霸王
2004年09月19日 20:51:28
9楼
谢谢楼上,16mm的电缆配50A空开应可以吧。
回复

相关推荐